Hallo,

ich habe eine 840D Powerline mit einer PCU20 als HMI. Ich soll das Editieren von Programmen, per Schlüssel an der Maschinensteuertafel (MCP483C) oder per Passwort schützen. Kann mir einer Tips geben wie ich das realisieren kann ?

Vielen Dank im vorraus
Grüße
 
Hallo
das ist alles schon eingebaut.

das müsste ein HMI Handbuch sein was zu der Steuerung passt
dort mal nach Zugriffsstufe suchen .


aber meistens reicht es wenn der Manufact sich mal auslogt . unter IBN Kennwort löschen.
98 % der Anlagen laufen mit gesetztem Hersteller Kennwort der darf fast alles
 