-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Ich besitze jetzt einen Analog Input Baustein für meine SPS S5 CPU100.
Nun hab ich paar Probleme beim Programmieren.
Habe mal in einen alten Thread nachgelesen (http://www.sps-forum.de/showthread....ten-S5-analog-PT100&highlight=100U Analogwert)
und es so in mein Programm (S5 für Windows) eingegeben.
Irgendwie funktioniert das nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich benutze von dem Baustein (6ES5 464-8MF11)nur den Kanal 0 und die DIP-Schalter stehen auf 1=0 2=1 3=0 4=0
wenn ich den AWL Code im FB72 eingebe:
L EB 65
SLW 3
T EW 66
L EB 64
SLW 3
T EW 64
BE
und an die SPS übertragen will kommt die Fehlermeldung das die SPS nicht korrekt Antwortet.
Ich besitze jetzt einen Analog Input Baustein für meine SPS S5 CPU100.
Nun hab ich paar Probleme beim Programmieren.
Habe mal in einen alten Thread nachgelesen (http://www.sps-forum.de/showthread....ten-S5-analog-PT100&highlight=100U Analogwert)
und es so in mein Programm (S5 für Windows) eingegeben.
Irgendwie funktioniert das nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich benutze von dem Baustein (6ES5 464-8MF11)nur den Kanal 0 und die DIP-Schalter stehen auf 1=0 2=1 3=0 4=0
wenn ich den AWL Code im FB72 eingebe:
L EB 65
SLW 3
T EW 66
L EB 64
SLW 3
T EW 64
BE
und an die SPS übertragen will kommt die Fehlermeldung das die SPS nicht korrekt Antwortet.