nein, da besteht keine überschneidung. bei s5 sind dw 16bit breit.Was ist denn DW 62 und DW 61?
Also ich denke da besteht eine Überschneidung.
bike
die temperatur liegt als ganzzahl ab bit 3 vor.also nach dem srw 4 hast du die temperatur in kf.Ich hab mir gerade mal den DB1 angeschaut der schon in der CPU drin ist.da stehen ja lauter Zahlen drin.Wenn ich mir jetzt meinen FB anschaue mit dem Code L EW64 steht da 2360 bei einem Wert von ca. 108Ohm des PT100.da müsste ich ja jetzt eine Zahl ermitteln die es anzeigt wenn der Fühler 84Ohm hat (-40°C) und eine Zahl wenn der Fühler 146Ohm hat (120°C) und dann die Zahlen von z.b. 1 bis 100 auflisten oder?
DB130 D:061207ST.S5D LAE=105 /4
Editieren
60: KF = +00000; "________
61: KF = +00001; aktuel.a-temp.ohne kommastelle
62: KF = -00005; aktuel.a-temp.mit 1 kommastelle
63: KF = +00001; aktuel.a-temp.fuer bcd-anzeige
64: KF = +00010; multiplikator 10
Steckplatz 0 = 8xDI
SP 1=8xDI
SP2=8xDI
SP3=8XDI
SP4=8xDO
SP5=8xDO
SP6=8xDO
SP7=8xDO
SP8=2xAI (PT100)
SP9=4xRelais OUT
SP10=8xDO
SP11=8xDO
SP12=8xDO
SP13=8xDI
Das Handbuch habe ich selber
Es gibt nur 8 Analogsteckplätze !! (ich denke Platz 0- Platz 7)