Hallo Leute,
ich bin gerade dabei eine Rollosteuerng zu "basteln".
Rollos werden über eine S7 1200 AC/DC/RLY und gegenseitig verriegelten Koppelrelais angesteuert.
Funktioniert soweit eigentlich ganz gut, nur ein Punkt treibt mich bald in den Wahnsinn:
- Fahre ich das Rollo runter, will ich mit einem Druck auf den AUF-Taster das Rollo in seiner Position stoppen. --> Funktioniert auch einwandfrei.
- Fahre ich das Rollo rauf, will ich mit einem Druck auf den ZU-Taster das Rollo in seiner Position stoppen. --> Funktioniert nicht, das Rollo stopt und fährt sofort wieder runter.
Im Anhang mal ein Screenshot der beiden Netzwerke für Rauf und Runter. Ich kapier es einfach nicht, v.a. weil das UND-Gatter normalerweise das sofortige Runterfahren unterbinden müsste.
Vielleicht jemand eine Idee?
ich bin gerade dabei eine Rollosteuerng zu "basteln".
Rollos werden über eine S7 1200 AC/DC/RLY und gegenseitig verriegelten Koppelrelais angesteuert.
Funktioniert soweit eigentlich ganz gut, nur ein Punkt treibt mich bald in den Wahnsinn:
- Fahre ich das Rollo runter, will ich mit einem Druck auf den AUF-Taster das Rollo in seiner Position stoppen. --> Funktioniert auch einwandfrei.
- Fahre ich das Rollo rauf, will ich mit einem Druck auf den ZU-Taster das Rollo in seiner Position stoppen. --> Funktioniert nicht, das Rollo stopt und fährt sofort wieder runter.
Im Anhang mal ein Screenshot der beiden Netzwerke für Rauf und Runter. Ich kapier es einfach nicht, v.a. weil das UND-Gatter normalerweise das sofortige Runterfahren unterbinden müsste.
Vielleicht jemand eine Idee?