Mal etwas Hintergrundinfo:
Vor Jaaahren (bevor ich auf der Welt war
) hat bei uns jemand eine S5 Anlage programmiert. Jetzt möchten wir die S5 in S7 programmieren und die Anlage unberührt lassen.
Die S7 soll ganz genau wie die S5 Funktionieren, also pures Blackbox denken. Nicht mal Optimierungen sollen vorgenommen werden.
Der S5-S7 konverter hat sehr viele Bausteine alleine konvertiert. Natürlich nicht immer nur den AWL Code abgeschrieben, sondern es gibt auch paar stellen da sind die Befehle anders. Z.b. bei der S5 reicht es in AWL einfach "STS" zu schreiben, in der S7 muss man das über einen SFC mit "Call SFC45" machen. Deswegen denke ich einfach die .txt in .awl klappt nicht.
Es gibt einige Bausteine, die wurden damals geschützt, damit Sie nicht versehentlich manipuliert werden. Z.b. der Antriebssteuerbaustein. Der S5-S7 konverter gibt da nur aus "Baustein ist geschützt".
Mit der Software "PG 2000" kann ich auch S5 Projekte öffnen. Dieser zeigt mit auch die geschützten Bausteine an. Allerding krieg ich die nur als .txt dargestellt.
Das ist z.B. der Antriebssteuerbaustein:
Code:
Netzwerk 1 von 2 Bib =
Bez :DBA E/A/D/B/T/Z: B
Bez :DBVS E/A/D/B/T/Z: B
Bez :DBME E/A/D/B/T/Z: B
Bez :NR* E/A/D/B/T/Z: D KM/KH/KY/KC/KF/KT/KZ/KG: KF
Bez :ART E/A/D/B/T/Z: D KM/KH/KY/KC/KF/KT/KZ/KG: KM
Bez :LAUF E/A/D/B/T/Z: T
Bez :LAZT E/A/D/B/T/Z: D KM/KH/KY/KC/KF/KT/KZ/KG: KT
Bez :FKW E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI
Bez :FVS E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI
Bez :LT E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI
Bez :SS1 E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI
Bez :SS2 E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI
Bez :BHS E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI
Bez :FHD E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI
Bez :BAS E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI
Bez :FPS E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI
Bez :BAOE E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI
Bez :FPOE E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI
Bez :BHOE E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI
Bez :SOE2 E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI
Bez :BST E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI
Bez :AZS E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI
Bez :VO E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI
Bez :TE E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI
Bez :MOTE E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI
Bez :DEZU E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI
Bez :WEZU E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI
Bez :WEAF E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI
Bez :DEAF E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI
Bez :RMOE E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI
Bez :RMS E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI
Bez :MLZU E/A/D/B/T/Z: A BI/BY/W/D: BI
Bez :MLS E/A/D/B/T/Z: A BI/BY/W/D: BI
Bez :MLAF E/A/D/B/T/Z: A BI/BY/W/D: BI
Bez :MLSV E/A/D/B/T/Z: A BI/BY/W/D: BI
Bez :ALOE E/A/D/B/T/Z: A BI/BY/W/D: BI
Bez :ALS E/A/D/B/T/Z: A BI/BY/W/D: BI
Bez :SSS E/A/D/B/T/Z: A BI/BY/W/D: BI
:SPA =M001
:BE
M001 :***
Netzwerk 2 von 2
:B =DBA
:L KF 0
:LW =NR*
:!=F
:SPB =M001
:T MW 240
:LW =NR*
:SLW 4
:L MW 240
:-F
:I 5
:T MW 240
:L MW 240
:SPA =M002
M001 :L KF 5
M002 :T MW 242
:L KF 200
:T MW 244
M004 :L MW 242
:B MW 242
:L DW 0
:B MW 244
:T MW 0
:L MW 244
:L KF 230
:>=F
:SPB =M003
:L MW 244
:I 2
:T MW 244
:L MW 242
:I 1
:T MW 242
:SPA =M004
M003 :
:NOP 0
:LW =ART
:T MW 230
:
:L DW 1
:T MW 232
:
:L DW 2
:T MW 234
:
:L DW 3
:T MW 236
:
:U M 231.4
:SPB =M005
:L DL 4
:T MB 238
:SPA =M006
M005 :L DR 4
:T MB 238
M006 :
usw, usw, habs mal gekützt, das geht noch über 10.000 Zeichen weiter..
:BE
Der AWL Code ist jetzt in diesem Fall nicht kompliziert, aber halt sehr viel um alles abzutippen (hab 17 Bausteine).
S7 hat bestimmt auch einen Antriebssteuerbaustein, aber der funktioniert mit Sicherheit nicht genauso wie der in S5.
Hab auch ein PG740 mit Step5 drauf. Dort würd ich dass eintippen. Ich schätze mal das dauert 5-8 Tage...
Hab auch versucht direkt im PG den schutz aufzuheben indem ich das "BE" aus dem Teil
entfernt.
Aber leider hat nichts geholfen
Ich wollte auch im S5-S7 konverter den Code ändern und dort das BE rausschmeißen, bzw den AWL Code aus der .txt Datei einfügen, aber in der DEMO version kann man nur bis 100kB Bausteine speichern