Hallo,
ich habe einen Pegelregler in der S7 300 im Einsatz, um einen Wasserstand in einem ca. 25x10x4m Becken konstant zu halten.
Die Ansteuerung erfolgt hydraulisch über das Leitrad von einem Kraftwerk,
welches einen linearen Wasserdurchfluss aufweist.
Egal ob der P 1 oder 5 ist schwingt die Leitradansteuerung
unter 1 ist es zu langsam über 5 zu schnell
Egal ob Tn (I) 2min oder 20min es wird nur die Schwingungsdauer länger
D habe ich ausgeschaltet
Das Schwingen ist immer kontuinierlich und zyklisch.
was tun sprach Cäsar nun
vielen Dank im voraus
ich habe einen Pegelregler in der S7 300 im Einsatz, um einen Wasserstand in einem ca. 25x10x4m Becken konstant zu halten.
Die Ansteuerung erfolgt hydraulisch über das Leitrad von einem Kraftwerk,
welches einen linearen Wasserdurchfluss aufweist.
Egal ob der P 1 oder 5 ist schwingt die Leitradansteuerung
unter 1 ist es zu langsam über 5 zu schnell
Egal ob Tn (I) 2min oder 20min es wird nur die Schwingungsdauer länger
D habe ich ausgeschaltet
Das Schwingen ist immer kontuinierlich und zyklisch.
was tun sprach Cäsar nun
vielen Dank im voraus