Astralavista
Level-1
- Beiträge
- 799
- Reaktionspunkte
- 112
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Hatte am WE eine Inbetriebnahme und dabei trat folgendes Problem auf:
Es wurden mehrere Timer mit SFB4 programmiert. Wenn man auf dem Eingang PT den Wert 0 vorgibt, bleibt der Ausgang Q des Timers immer auf FALSE.
Sobald der Zeitwert größer als 0 ist funktioniert der Timer wieder ohne Probleme.
Festgestellt wurde das ganze auf einer 416-2DP CPU mit Firmware V1.1.2.
Könnte es sein das vielleicht durch ein Firmwareupgrade das Problem gelöst wird?
Auf PLCSim funktioniert das Programm auch mit Zeitwerten T#0ms, deswegen kam die Frage auf.
Gruß Ingo
Hatte am WE eine Inbetriebnahme und dabei trat folgendes Problem auf:
Es wurden mehrere Timer mit SFB4 programmiert. Wenn man auf dem Eingang PT den Wert 0 vorgibt, bleibt der Ausgang Q des Timers immer auf FALSE.
Sobald der Zeitwert größer als 0 ist funktioniert der Timer wieder ohne Probleme.
Festgestellt wurde das ganze auf einer 416-2DP CPU mit Firmware V1.1.2.
Könnte es sein das vielleicht durch ein Firmwareupgrade das Problem gelöst wird?
Auf PLCSim funktioniert das Programm auch mit Zeitwerten T#0ms, deswegen kam die Frage auf.
Gruß Ingo