Siemens S120 - CU320-1 DP - Tot?

ukofumo

Level-1
Beiträge
93
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Habe hier eine Siemens S120 Umrichtersystem

Problem: seit heute Morgen sind an der CU320-2 DP alle vier LED's Dauer-ROT
Im Handbuch finde ich dazu leider keinen Beschreibung was es bedeutet.

Kann mir einer das sagen/schreiben?

normaler weise kann ich ja mit dem PCT-Tool die IP-Addy "Taufen" bzw er würde mir ja auch MAC & aktuelle IP anzeigen.
aber selbst das geht nicht - PCT-Tool findet nix - nicht mal die MAC wird angezeigt.

ist die CU320-2 TOT oder ist ggf. die Speicherkarte defekt?
 
Ich selber kenne mich mit der CU320-2DP nicht aus. Aber bei den 300ér CPU´s
z.B. 315-2 DP gibt es den Fehler, dass alle LED´s dauerblinken oder Dauerleuchten.
Dass ist die interne Fehlerauswertung der CPU beim Hochlauf oder während dem Betrieb und
bedeutet => CPU defekt.

Mit Grüßen
 
Hab leider kein passendes Lesegerät zur hand...
sonst hätt ich die Karte mal versucht aus zu lesen...

wenn ich die CU320-2 DP ohne CF-Card starte bleiben nur die oberen beiden LEDs (RDY & DP) rot
die dritte (unbeschriftete) und die OP bleiben aus

bekomme aber trotzdem weder mit Starter per Profibus-Adapter noch per Ethernet auf die CU320 um ggf den Fehler aus zu lesen...
Leider ist auch kein BOP gesteckt - somit hab ich nur die LED-Anzeigen zur Analyse....
 
Hast du ein Option-Board stecken? Falls ja würde ich das mal entfernen und die CU neu starten, das hatte ich schon mal.
 