Hallo,
ich habe ein Problem mit einer 4 kanaligen Ausgabegruppe ( 6 ES7 138 4FB03-0AB0)an einer ET200S F CPU.
Über zwei der Ausgänge möchte ich die STO Eingänge von Motorreglern wegschalten. Die Motorreglereingänge haben aber nur einen positiven 24V Eingang, das Signal wird dann in den Reglern gegen Masse gemessen. Nun hat die Ausgabegruppe Probleme damit und meldet mir Kurzschluss, da der Rückleiter nicht an der Karte angeschlossen werden kann, da nicht vorhanden. Außerdem erkennen die Regler während der Dunkelschaltung das Testsignal und gehen dann in STO Plausibilitätsstörung da die Kanäle ja nacheinander Dunkel geschaltet werden und dadurch nicht beide Kanäle gleichzeitig schalten.
Um das zu umgehen habe ich nun Koppelrelais Typ Finder 7S an die Karte angeschlossen. Als Rücklesezeit der digitalen Ausgänge habe ich in der S7 50ms parametriert. Das geht auch eine ganze Weile gut, dann wird die Baugruppe passiviert und ich bekomme das Ereignis 79E5 gemeldet von der Baugruppe gemeldet. Als Hilfe in S7 erscheint: Bei der Kommunikation zwischen der F-CPU und einer F-Peripherie ist ein Kommunikationsfehler aufgetreten (CRC Check).
Meine Frage nun: Welche Bauteile habt Ihr schon mal an einen sicheren Ausgang der S7 ET200S angeschlossen und mit welcher Parametrierung der Ausgabebaugruppe. Schalten möchte ich wie gesagt nur eine sehr kleine Last, die Reglereingänge.
Bin für jede Hilfe dankbar
Gruss
Oliver
ich habe ein Problem mit einer 4 kanaligen Ausgabegruppe ( 6 ES7 138 4FB03-0AB0)an einer ET200S F CPU.
Über zwei der Ausgänge möchte ich die STO Eingänge von Motorreglern wegschalten. Die Motorreglereingänge haben aber nur einen positiven 24V Eingang, das Signal wird dann in den Reglern gegen Masse gemessen. Nun hat die Ausgabegruppe Probleme damit und meldet mir Kurzschluss, da der Rückleiter nicht an der Karte angeschlossen werden kann, da nicht vorhanden. Außerdem erkennen die Regler während der Dunkelschaltung das Testsignal und gehen dann in STO Plausibilitätsstörung da die Kanäle ja nacheinander Dunkel geschaltet werden und dadurch nicht beide Kanäle gleichzeitig schalten.
Um das zu umgehen habe ich nun Koppelrelais Typ Finder 7S an die Karte angeschlossen. Als Rücklesezeit der digitalen Ausgänge habe ich in der S7 50ms parametriert. Das geht auch eine ganze Weile gut, dann wird die Baugruppe passiviert und ich bekomme das Ereignis 79E5 gemeldet von der Baugruppe gemeldet. Als Hilfe in S7 erscheint: Bei der Kommunikation zwischen der F-CPU und einer F-Peripherie ist ein Kommunikationsfehler aufgetreten (CRC Check).
Meine Frage nun: Welche Bauteile habt Ihr schon mal an einen sicheren Ausgang der S7 ET200S angeschlossen und mit welcher Parametrierung der Ausgabebaugruppe. Schalten möchte ich wie gesagt nur eine sehr kleine Last, die Reglereingänge.
Bin für jede Hilfe dankbar
Gruss
Oliver