Sonstiges SIMOTION D410-2 DP/PN verliert IP-Adresse und Profinet-Name nach Aus-/Einschalten

sargan26

Level-2
Beiträge
102
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich stelle im TIA Portal die IP-Adresse und den Profinet-Namen ein und spiele die Hardware-Konfiguration runter.
offline-einstellungen.jpg
Ich nutze Online "Gerätenamen zuweisen" und weiße ihm den richtigen Namen zu. Scheint alles zu passen, grünes Häkchen und in erreichbare Teilnehmer zeigt er IP-Adresse und Namen richtig an.
online-OK.png
erreichbare-Teilnahmer-OK.png
Nach einem Neustart der Anlage (Ein-/Ausschalten verliert er allerdings die neue IP-Adresse und Namen und nimmt wieder die alten Einstellungen).
online-fehler.jpg
ip-und-profinet-name-vergessen.png
Irgendeine Idee warum er die Einstellungen verliert, oder wie man dass Lösen kann?

LG,
Daniel
 
Hi,
er wird nach dem neustart mit den in den Systemdaten hinterlegten IP Adresse und Gerätename hochfahren (also das was über HWConfig geladen wurde).
Warum stellst du das im projekt nicht gleich richtig ein?

Gruß
Christop
 
Zurück
Oben