Sinamics G120 Analogeingang skalieren

siemsps2022

Level-2
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe aktuell mehrere Siemens G120 mit SINAMICS CU250S-2 PN cu.
Der Sollwert(0-10 v) wird von einer übergeordneten Steuerung als Hauptsollwert vorgegeben.
Leider ist es dort nicht möglich den Ausgang zu eichen.
Somit wird mir im Leerlauf ein Spannung von 0,1 v ausgeben.
Wie kann ich diesen Pegel abziehen, damit der Antrieb bei Anliegen der Freigabe nicht sofort anläuft?

Vielen Dank.
 
Ab p751 findest Du die Parameter für die AI.
P757 auf 0,1 gesetzt wäre eine Idee. Das verschiebt aber etwas die Kennlinie.

Alternativ 764 die Totzone auf 0,1 setzen.
 