Hallo,
ich habe ein Problem mit einer SM322 DO 16UC24/48V(322-5GH00-0AB0).
Die Karte ist über eine IM 152-2 an einem redundanten ProfiBus angeschlossen.
Reproduzierbar auf verschiedenen Linien kommt es nun immer zum gleichen Fehler.
Bei jedem umschalten des Primary-Master auf den Redundanz-Master stellt die Karte für undefinierte Zeit ihren Dienst ein(8min-1.30h).
Laut Baugruppenzustand ist die Karte I.O. aber es wird kein Ausgang mehr geschaltet.
Irgendwann nach einer gewissen Zeit Funktioniert sie dann einfach wieder ohne das was verändert wurde.
Der Fehler muss irgendwo im System liegen(IM oder in der CPU).
Da ein Tausch der Karte nichts brauchte, und die gleich aufgebaute 2 Linie ebenso betroffen ist.
ich habe ein Problem mit einer SM322 DO 16UC24/48V(322-5GH00-0AB0).
Die Karte ist über eine IM 152-2 an einem redundanten ProfiBus angeschlossen.
Reproduzierbar auf verschiedenen Linien kommt es nun immer zum gleichen Fehler.
Bei jedem umschalten des Primary-Master auf den Redundanz-Master stellt die Karte für undefinierte Zeit ihren Dienst ein(8min-1.30h).
Laut Baugruppenzustand ist die Karte I.O. aber es wird kein Ausgang mehr geschaltet.
Irgendwann nach einer gewissen Zeit Funktioniert sie dann einfach wieder ohne das was verändert wurde.
Der Fehler muss irgendwo im System liegen(IM oder in der CPU).
Da ein Tausch der Karte nichts brauchte, und die gleich aufgebaute 2 Linie ebenso betroffen ist.