Hab mal wieder ein komisches Phänomen!
Anlage mit 1x CPU315-2DP, 2x OP170 über DP, 1x Moby ASM450 mit FC44 und mehrere ET200X
Anlage lief problemlos
Aus Speicherplatzgründen habe ich die CPU315-2DP in eine CPU318-2DP getauscht. Jetzt kommt es ab und zu vor, dass wenn man auf dem OP170 Tasten betätigt, die CPU auf Stop geht. In der Diagnose wird der Moby FC44 angemeckert. (Fehler beim lesen und schreiben auf Adresse des Mobys) Wird nichts am OP betätigt -> keine Probleme
Anschließend Stop-Start und alles läuft wieder.
Kennt einer dieses Phänomen?
Anlage mit 1x CPU315-2DP, 2x OP170 über DP, 1x Moby ASM450 mit FC44 und mehrere ET200X
Anlage lief problemlos
Aus Speicherplatzgründen habe ich die CPU315-2DP in eine CPU318-2DP getauscht. Jetzt kommt es ab und zu vor, dass wenn man auf dem OP170 Tasten betätigt, die CPU auf Stop geht. In der Diagnose wird der Moby FC44 angemeckert. (Fehler beim lesen und schreiben auf Adresse des Mobys) Wird nichts am OP betätigt -> keine Probleme
Anschließend Stop-Start und alles läuft wieder.
Kennt einer dieses Phänomen?