Hallo,
wir haben einen sporadischen Not-Aus an der Anlage 1x pro Tag und komme nicht dahinter
CPU ist eine 1516F-3 mit sieben ET200S F-Modulen (4xF-DI und 3xF-DO) in TIA V13SP2
Das Modul was laut Diagnosepuffer immer ausfällt ist auf Steckplatz 8 das letzte F-DO Modul.
Wir haben das Modul auch schon gewechselt, leider brachte das nichts.
Im Diagnose der CPU steht genau das: (Steckplatz nicht ansprechbar)..
Hat jemand einen Tip was ich mal probieren kann ?
Danke
wir haben einen sporadischen Not-Aus an der Anlage 1x pro Tag und komme nicht dahinter
CPU ist eine 1516F-3 mit sieben ET200S F-Modulen (4xF-DI und 3xF-DO) in TIA V13SP2
Das Modul was laut Diagnosepuffer immer ausfällt ist auf Steckplatz 8 das letzte F-DO Modul.
Wir haben das Modul auch schon gewechselt, leider brachte das nichts.
Im Diagnose der CPU steht genau das: (Steckplatz nicht ansprechbar)..
Hat jemand einen Tip was ich mal probieren kann ?
Danke