Hallo ,
ich habe einen Compressor Stern Dreieck Anlauf 110KW / 187 A
Motorschutz ist von 95 bis 120A .
Ich bin etwas irritiert da ich der Meinung war das der Motorschutz denn dann auch für die 187A
ausgelegt sein sollte ?
Das ist ein fertiger Schaltschrank der so von der Hersteller Firma geliefert worden ist .
Eigentlich wollte ich für die Verbindung von Schaltschrank zum Compressor ein 4G70mm² bestellen , habe aber dann bemerkt
das alle Kabeleinführungen nicht für so einen Querschnitt ausgelegt sind was sich ja dann
wieder mit dem Motorschutz Daten von 95 bis 120A deckt .
Wie verhält sich das nun mit dem Strom in Stern Dreickschaltung ?