Hallo Forum,
ich hatte vor mich mit einem TCP/IP Device zu verbinden. Der in der Anleitung definierte Verbindungssport ist 50005. Allerdings ist dieser Wert nicht zulässig, weil er außerhalb der Range liegt.
Anhang anzeigen 31989
Gibt es da einen Trick, wie es trotzdem funktionieren kann?
Danke und Gruß
timeout
Also gerade probiert, 1512SP-1PN, -1DK01- ... auch hier problemlos 1-65535 möglich, ohne Warnung o.ä.Nachtrag:
Getestet mit einer CPU 1512SP: Hier kann als größter Port 49151 eingegeben werden. Komisch...
Laut Hilfe werden die Portnummern über 49151 anscheinend für die CPU reserviert die teilweise automatisch Portnummern vergibt.
Anhang anzeigen 31994
Viele Grüße
Klaus
Also CPU 1512SP F-1 PN 6ES7 512-1SK01-0AB0 Firmware Version 1.8
Software V13SP1 Update 7
Anhang anzeigen 32005
Port wird auf maximal 49151 begrenzt. So steht es auch in der Hilfe. Siehe Beitrag #5 unter nutzbare Ports.