-> Hier kostenlos registrieren
Vor einem Jahr hatte sich ja schon die Hardware Basis geändert, da konnte man schon erkennen das sich da was tut.... Zumal die alte Firmware 3 auch noch nicht wirklich alt. Mal schauen wann es das v13 SP1 gibt....
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Was meinst du mit Hardwarebasis? Hast du die Steuerung aufgemacht und einen Unterschied feststellen können?Vor einem Jahr hatte sich ja schon die Hardware Basis geändert, da konnte man schon erkennen das sich da was tut.
Du musst doch wahrscheinlich auch im Offline-Projekt angeben, dass du eine CPU mit einer anderen Firmware hast. So wie es aussieht werden dann die Variablen-IDs die intern jede Variable besitzt zurückgesetzt und neu vergeben. Ich glaube nicht dass es an der Firmware liegt, sondern daran dass das Portal in dem Fall die IDs neu vergibt.Hatte mal ne FW3-CPU die ich durch ne FW4-CPU ersetzt habe. Obwohl das gleiche SPS-Programm drauf lief konnte die Visu keine Verbindung herstellen. Erst als ich die Visu in Verbindung mit der FW4-CPU im Projekt übersetzt und neu aufgespielt hatte, ging's wieder.
und los geht es mit dem WinCC V13.0 SP1
Ein Beitrag "104509915" gibt es nicht !?Neuerungen und Änderungen gegenüber früheren Versionen sind in der Lieferfreigabe WinCC V13 SP1 beschrieben: 104509915
Doppelt-Negation ; es IST also freigegebenDer Beitrag 104509915 ist nicht nicht frei gegeben, wird aber sicherlich bald kommen.