Sonstiges Transline 09.04.03.03 HMI Schnitstelle DB59 keine Signale

Flo.S

Level-2
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe das Problem das beim mir die Aktionen aus der HMI nicht in dem DB59 ankommen.

meine HW ist die Siemens 840d sl SW stand 4.95 in Verbindung mir den oben genannten Transline 09.04.03.03.
Auf den Siemens Operante Panel OP15 Black.

Die Handfunktionen die ich erstellt habe sollten meiner Meinung nach doch eigentlich eine Signal Änderungen im DB59 auslösen oder? genau habe ich mir die Bits 77.1 und 77.2 angeschaut.

Wie kann ich überprüfen ob die Signale im DB59 ankommen? oder was kann die Ursache sein das die Signale nicht ankommen?

Grüße
Flo


1710828204429.png
1710828260277.png
 
bist du die sicher mit DB59 , ich dachte die Transline würden jetzt DB559 als HMI DB nutzen , der DB59 ist ja eigentlich ein Achs DB der 840Dsl
dann sind da auch noch freigaben zusetzten um die Handfunktionen zu erlauben , das war glaub ich die rechteckige Kiste bei dem Dreieck

Ich hab grad kein Handbuch dazu greifbar , ist aber eigentlich in der Doku gut erklärt , findest du auf der Projekt DVD
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja bin mir sicher. das es in dem fall noch der DB59 ist.
abgesehn von der freigabe sollte doch im db59 die bits 77.1/77.2 ankommen?
DIe rückmeldungen werden im Projekt angezeigt das scheint zu funktionieren. Nur das ausführen nicht.
Mit dem FC57 werden die direkttasten geschirebn und der adress bereich dort kommt ja vom OB100. Kann man im OB100 noch was faksch machen ?
1710844174979.png
 
Servus,
da du ein OP15 Black hast, musst du die Simulation der Direkttastenbytes aktivieren. Nur OP12 oder andere Bedientafeln schreiben das Byte direkt über die den Tasten.

1710853580943.png

Zusätzlich muss im TCU Wartungsbild das Feld Enable Direct Keys auf Yes.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben