Hallo Zusammen,

ich versuche gerade erfolglos eine Verbindung zwischen einer LOGO 0BA8 und einem Simatic NET OPC-Server herzustellen.
Geht das prinzipiell und hat das schon mal jemand erfolgreich gemacht?
Bislang baut der OPC nicht mal die Verbindung auf.
Hier mal die aktuelle Konfiguration in Logosoft, im NetPro und das Ergebnis aus der Verbindungsdiagnose.logo-opc.png
 
Ja, es geht prinzipiell und auch praktisch. Man darf nur keinen Object query starten. Dann hängt sich nämlich die Verbindung auf und der OPC muss neu gestartet werden. Daher sah es so aus als würde es nicht funktionieren.
 