Oder besser 3 Förderstrecken A B und C, wir betrachten das mittlere B;
Sensor A zählt in B eintretende Fördergüter, Sensor B die, die in C eintreten;
Motor B und Sensor A gehören zusammen (Sensor A steuert Motor auf B, Sensor B steuert Motor auf C,...);
Sensor B gibt an Sensor A den Zählwert zurück, der vom Sensor A subtrahiert werden muss (bzw zählt Sensor A zurück)....
Wenn man das bildlich vor Augen hat, ist es vlt einfacher
Hallo Jackjackson,
wenn der Sensor A den Motor B steuert, dann würde bei einem 3.Teil Motor B anhalten. Dann fährt aber auch kein Teil mehr runter.
Ich würde sagen:
Sensor A startet Motor B bei <2 Teilen auf Band B und stoppt Motor A bei =2 Teilen auf Band B.
Sensor B startet Motor C bei <2 Teilen auf Band C und stoppt Motor B bei =2 Teilen auf Band C.
Einfachste Lösung wäre sicher ein Freigabemerker (oder Bit im DB) für den jeweiligen Motor.
MfG