Hallo,
ich habe mal eine Frage an die S5 Experten hier. (Ich hoffe hier sind noch einige vertreten).
Ich bin mit meinem Latein am Ende:
Ich habe folgende Konfiguration:
S5 135U mit CPU 928 B
Im Rack stecken neben der CPU ein CP 523 ein CP 5430 für eine AG-AG Verbindung und eine S5 DAB für den Interbus. Zusätzlich sind jeweils 1 Ausgangs und eine Eingangskarte gesteckt
Wir haben jetzt eine IM 308 C gesteckt, um eine Kommunikation via DP/DP Koppler zu einer S7 aufzubauen.
Eigentlich funktioniert der Koppler auch soweit alle Adressen auf der S5 Seite liegen im Q-Bereich.
Wenn ich nun den Status ansehe, dan Flackern im Q Byte 4-6 die Eingänge wie wild. Schalte ich die IM 308 C in Stop, so wird ein QVZ gemeldet, soweit auch korrekt, dann passiert aber noch folgendes:
Die E/A`s im Rack flackern wie wild. (sehr schnell, vermutlich Zyklustakt) Zusätzlich flattert die Lampe QVZ was ja bedeutet das der OB bei jedem Zyklus durchlaufen wird. Eigentlich sollte er doch nur bei einer Änderung durchlaufen werden. Dann bleiben die Q-Eingänge aber stehen.
Jemand eine Idee??
ich habe mal eine Frage an die S5 Experten hier. (Ich hoffe hier sind noch einige vertreten).
Ich bin mit meinem Latein am Ende:
Ich habe folgende Konfiguration:
S5 135U mit CPU 928 B
Im Rack stecken neben der CPU ein CP 523 ein CP 5430 für eine AG-AG Verbindung und eine S5 DAB für den Interbus. Zusätzlich sind jeweils 1 Ausgangs und eine Eingangskarte gesteckt
Wir haben jetzt eine IM 308 C gesteckt, um eine Kommunikation via DP/DP Koppler zu einer S7 aufzubauen.
Eigentlich funktioniert der Koppler auch soweit alle Adressen auf der S5 Seite liegen im Q-Bereich.
Wenn ich nun den Status ansehe, dan Flackern im Q Byte 4-6 die Eingänge wie wild. Schalte ich die IM 308 C in Stop, so wird ein QVZ gemeldet, soweit auch korrekt, dann passiert aber noch folgendes:
Die E/A`s im Rack flackern wie wild. (sehr schnell, vermutlich Zyklustakt) Zusätzlich flattert die Lampe QVZ was ja bedeutet das der OB bei jedem Zyklus durchlaufen wird. Eigentlich sollte er doch nur bei einer Änderung durchlaufen werden. Dann bleiben die Q-Eingänge aber stehen.
Jemand eine Idee??