Hallo,
da sind die Berechnungen.
-----------------------
Cu = 56
Spannungsabfall 1,5 %
Länge von Kabel 50 Meter
Verlegeart - B2
Cos F – 0,8
Wirkungsgrad - 0,8
------------Udelta x U ---- 1,5 % x 400V
Udelta = -------------- = ---------- ----- = 6 V
------------100%---------------100%
------------Pab------------- 2,2 KW
P zu = --------------- = ----------------- = 2750 W ( M 1 )
-----Wirkungsgrad n ----------0,8
--------Pzu ---------------2750 W
I = ----------------- = ---------------------- = 4,96 A
----1,73 x U x cos F ---1.73 x 400V x 0,8
oder als ganze Zahl 4,96 A = 5 A ( M 1 )
Für Motoren M2, M3, M4 ist gleiche Berechnung, weil Motoren sind mit Gleichen Angaben vorgesehen.
P gesamt = P1 + P2 + P3 + P4 = 2750 + 2750 + 2750 + 2750 = 11000 W
I gesamt = I1+I2+I3+I4 = 5+5+5+5 = 20 A
-------------------L x P----------------- 50 Meter x 11000 W
Steigleitung = ----------------------- = ---------------------------- = 4,09 mm2
-----------------Cu x Udelta x U -------------56 x 6V x 400V
Kommt noch Temperatur dazu 45 Grad – Faktor 0,79
--------------20 A
I gesamte = ------ = 25,3 A
-------------0,79
Leitungsauswahl Querschnitt
a- nach Steigleitung Berechnung 4,09 mm2
b- nach Stromm 25 A liegt Querschnitt laut Tabelle 4 mm2
Also in erste Falle Querschnit ist 4,09 mm 2
Für Sichere Seite passt am bestens 6 mm2
P.S. und Danke an Leute für Hilfe