-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich habe ein Projekt bei dem ich 2 Wago Controller über VPN Tunnel zusammenschalten soll/muß. Der VPN Tunnel ist bereits fertig konfiguriert. Er hat jedoch das Problem das ich natürlich auf der Seite A (Router 192.168.52.1 -> Adresse) und auf der Seite B (Router 192.168.53.1 -> Adresse) d.h. 2 unterschiedliche Netzwerke welche über den VPN Tunnel verbunden sind (gegenseitiger "Ping" funktioniert).
Ich wollte dies über die globalen Netzwerkvariable lösen jedoch unterstütz die Wago keine unterschiedlichen Netzwerke bei den Variablen. -> Bitte um Hilfe ob man die Wago irgendwie über diesen VPN Tunnel (IP/Sec) verbinden kann (Modbus?).
mfG Harald
Ich habe ein Projekt bei dem ich 2 Wago Controller über VPN Tunnel zusammenschalten soll/muß. Der VPN Tunnel ist bereits fertig konfiguriert. Er hat jedoch das Problem das ich natürlich auf der Seite A (Router 192.168.52.1 -> Adresse) und auf der Seite B (Router 192.168.53.1 -> Adresse) d.h. 2 unterschiedliche Netzwerke welche über den VPN Tunnel verbunden sind (gegenseitiger "Ping" funktioniert).
Ich wollte dies über die globalen Netzwerkvariable lösen jedoch unterstütz die Wago keine unterschiedlichen Netzwerke bei den Variablen. -> Bitte um Hilfe ob man die Wago irgendwie über diesen VPN Tunnel (IP/Sec) verbinden kann (Modbus?).
mfG Harald