Hallo zusammen,

folgende Problemstellung, Mein Auftraggeber möchte in eine bereits produzierende Anlage ein Frequenzumrichter nachgerüstet haben, Als Hersteller möchte er gern den DA1 von Eaton haben und das ganze auch noch mit EtherCAT anbindung. Mein Problem ist es nun das die Anleitung zu diesem EtherCAT Board nicht mit dem übereinstimmt was mir die Steuerung (Beckhoff TC3) zur Auswahl gibt.

Mein Problem ist das mir die ESI Datei jeweils 4 Byte Daten vorgibt für Senden und Empfangen von Befehlen, Laut Handbuch sollen es aber nur jeweils 1 Byte sein, Vom technischen Produktservice aus dem Hause EATON halte ich grad wenig bis überhaupt nichts mehr weil entweder geht keiner dran oder es wird gesagt dafür bin ich nicht zuständig, oder ja wir werden den zuständigen Mitarbeiter bitten sie zurück zurufen.

Meine Frage ist ob schon jemand von euch mit einem DA1 im EtherCAT mit Beckhoff zu tun hatte und mir evtl mal ein Screenshot der Hardwareverlinkung schicken könnte.
 