Wieso reagiert mein Motor nicht auf meinen Digitaleingang

Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich habe über die Parameter P1001 usw. meine Sollfrequenz programmiert aber wenn das Signal auf den Eingang kommt, wie mein Motor nicht anspringen. der Parameter P7001 habe ich bereits auf 16 gestellt.

Danke im Voraus

LG Patrick
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist wohl die Fortsetzung dieser Frage zu MicroMaster 440:
verschiedene Drehzahlen mit Micromaster herausgeben

Du willst mit 2 Tastern jeweils Start/Stop toggeln für 2 Sollfrequenzen?
Mit zwei Stromstossrelais oder mindestens 1 Hilfsrelais bekommt man es wohl hin.
Einfacher ohne Hilfsbauteile wäre es mit 1 Wahlschalter "Frequenz1/Frequenz2" und 1 Taster "Start/Stop"

siehe MicroMaster Betriebsanleitung (OPI) Handbuch Kapitel "Sollwertkanal" und "Festfrequenzen (FF)" und "Schnellinbetriebnahme" und "Applikationsinbetriebnahme - Festfrequenzen (FF)"
P1000 Auswahl Frequenzsollwertquelle
P1001.. Festfrequenzen
P0700 Auswahl Befehlsquelle
P0701.. Funktion Digitaleingänge

Harald
 
Parameter P7001 habe ich bereits auf 16 gestellt.
Tippfehler? es müsste P0701 sein

Bei P0701 = 1 oder 16 muß der DIN1 auf 1 bleiben, damit der FU in RUN bleibt. Wie ein MicroMaster mit nur Taster-Puls-Ein/Aus gesteuert wird weiß ich nicht. Hmm, vielleicht geht das gar nicht?

Harald
 
Zurück