Simodrive 611u drehzahlbetrieb mit FB83 hilfe!!!

mekcihan

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Ich habe ein Simodrive 611u mit Servomotor(1fk7042). Ich muss dieses System über Profibus mit S7-300 kontrolieren. Ich habe FB83 und die andere UDTs usw. Aber ich weiss nicht wie ich das machen soll... Muss ich alle Parametern in UDT300009 schreiben oder die Parametern von FB100 aufrufen? In meinem Projekt rufe ich FB83 so auf:

CALL #a1
NR_ACHS_DB := 71
LADDR := 256
WR_PZD := "a".d.WR_PZD_Nsoll
RD_PZD := "a".d.RD_PZD_Nsoll
enable_SFC_PZD := TRUE

Als ich SPS und Simodrive eingeschaltet habe, hatte ich kein Fehler aber der Motor dreht sich leider nicht...

Was soll ich machen?
 
Hallo
hast du mal in des Handbuch für den FB83 geschaut, das ich dir geschickt habe?
Nach meinem Verständnis mußt du jetzt nur noch folgende Signale belegen:

Drehzahlgeregelter Betrieb​
Vorbedingungen: STW1.Hochl_frei = 1
STW1.HL_start = 1
DBD 168 = Drehzahlsollwert vorgeben
Anstoßen: STW1.Frei_sollw = 1​
Werte: DBD 208 = Drehzahlistwert

Kannst du den Motor über die SW SimucomU steuern?

Gruß

Andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Erstens danke für deine schnelle Antwort...
Ich kann den Motor über SimoComU steuern. Damit hab ich kein Problem. Aber ich muss über Profibus mit S7-300 kontrolieren.

Vorbedingungen: STW1.Hochl_frei = 1
STW1.HL_start = 1
DBD 168 = Drehzahlsollwert vorgeben
Anstoßen: STW1.Frei_sollw = 1​
Werte: DBD 208 = Drehzahlistwert

jetzt weiss ich nicht wie ich diese Signale belegen soll.
z.B. ich hab diese Parametern in UDT30009 geschrieben aber der Motor dreht sich nicht... oder muss ich diese Parameter von FB100 aufrufen? das ist mein Problem.
 
Hallo
einfach in einem Netzwerk im OB1 schreiben:

Beispiel:
--Netzwerk 1:
L10000 ( ich weiß nicht wie die Drehzahl normiert ist)
t db71.dbd2330 (siehe dein DB71: Solldrehzahl)

u Freigabe (dein Eingang zum Starten)
= db71.dbx2329.4 (hochlauf frei)
= db71.dbx2329.5 (HL start)
= db71.dbx2326.6 (freigabe Sollwert)

--Ende Netzwerk 1

Rückmeldung der Drehzahl db71.dbd2370

Gruß

Andreas
 
Zurück
Oben