-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ,
folgende Situation :
wir haben eine Art Regalbediengerät in Kanda installiert.Die dortige Versorgungsspannung betrug 600 Volt wobei es eigentlich 575 Volt sein sollten.
Zum Einsatz kamen Micromaster 440 die speziell für die Spannung zugelassen sind,600 Volt +-10%
Das Problem ist jetzt das es sporadisch immer wieder zur Abschaltung des Umrichters kam, sobald gebremst werden musste.
Fehlermeldung war 'Überspannung Zwischenkreis'. Die Einstellungen im Umrichter sind ok.
Bremswiderstand ein
Lastspiel sogar auf 100 %
VDC Regler deaktiviert
Versorgungsspannungsparameter angepaßt
Erst nachdem wir tagelang den Fehler gesucht haben ist jemand auf die Idee gekommen einen Trafo vor die Einspeisung des Regalbediengerätes zu setzen um die Versorgungsspannung auf 550 Volt zu reduzieren.
Eine andere Firma hatte das gleiche Problem mit einem Micromaster der für 380 - 500 Volt ausgelegt war und die Versorgungsspannung bei 505 Volt lag.
Seitdem ist kein Fehler mehr aufgetreten.
Nun meine Vermutung : Sind die Micromaster für Versorgungsspannungen die am oberen Ende des Gerätes liegen nicht in der Lage diese auch noch zu verarbeiten.
Hat jemand auch schon mal ein ähnliches Problem gehabt.
folgende Situation :
wir haben eine Art Regalbediengerät in Kanda installiert.Die dortige Versorgungsspannung betrug 600 Volt wobei es eigentlich 575 Volt sein sollten.
Zum Einsatz kamen Micromaster 440 die speziell für die Spannung zugelassen sind,600 Volt +-10%
Das Problem ist jetzt das es sporadisch immer wieder zur Abschaltung des Umrichters kam, sobald gebremst werden musste.
Fehlermeldung war 'Überspannung Zwischenkreis'. Die Einstellungen im Umrichter sind ok.
Bremswiderstand ein
Lastspiel sogar auf 100 %
VDC Regler deaktiviert
Versorgungsspannungsparameter angepaßt
Erst nachdem wir tagelang den Fehler gesucht haben ist jemand auf die Idee gekommen einen Trafo vor die Einspeisung des Regalbediengerätes zu setzen um die Versorgungsspannung auf 550 Volt zu reduzieren.
Eine andere Firma hatte das gleiche Problem mit einem Micromaster der für 380 - 500 Volt ausgelegt war und die Versorgungsspannung bei 505 Volt lag.
Seitdem ist kein Fehler mehr aufgetreten.
Nun meine Vermutung : Sind die Micromaster für Versorgungsspannungen die am oberen Ende des Gerätes liegen nicht in der Lage diese auch noch zu verarbeiten.
Hat jemand auch schon mal ein ähnliches Problem gehabt.