Hallo an alle,

ich habe zukünftig ein Projekt, bei dem ein 24V Gleichstrom-Permamentmagnet-Motor angesteuert werden soll.
Leistungsangaben:

24V DC, 5A, 90W.

Wie schütze und schalte ich den Motor? Soweit ich mich bisher schlau gemacht habe brauche ich einen LS-Schütz zum Schalten nach DC3 oder DC5, richtig?
Wie sichere ich den Motor ab? Brauche ja irgend eine Sicherung mit 5A, oder?
Evtl. habt ihr Erfahrung und könnt mir sagen, welche Schütze bzw. Schutzsicherungen ich einsetzen kann?

Als Steuertrafo wird ein Siemens 6EP1-436-3A00 eingesetzt, sekundärseitig mit 10A gesichert (die restlichen 5 reichen locker für die Steuerung :) ).


mfg

Kistecola
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

eigentlich soll garkein Steuergerät zum Einsatz kommen.

Habe mich jetzt mittlerweile auch mal auf anderem wege schlau gemacht:

Vorsicherung über pkzm, dann lastschütz (achtung schleichwerbung) dilm7-10. L1 über alle 3 Kontakte vom MS, dann auf L1 vom Schütz und N über L3 vom Schütz.
so sollte das normalerweise funktionieren, oder? :)
Die Anforderung an sich ist gering, das teil muss sich einfach in der Nenndrehzahl drehen, brauch also keine Drehzahlregelung.

mfg

Kistecola
 