Nordischerjung
Level-2
- Beiträge
- 841
- Reaktionspunkte
- 115
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
ich habe hier 3 VLT2805 am Profibus. STW und ZSW laut Handbuch konfiguriert und alles bestens.
Sollwert und Istwert wie bei zB MM4 16384 --> 4000HEX --> 100%.
Nun gebe ich zB an den Antrieb 50% raus (8192 oder 2000HEX), dann bekomme ich 50,8% zurück.
Bei 20% auch, bei 90% bekomme ich 91,5% zurück. Warum?
Ziehe ich den Motor vom FU ab und lasse den FU ohne Motor laufen bekomme ich auch das richtige zurück.
Bei welchem Parameter kann ich im FU noch etwas verstellen, dass der Motor auch meine Sollwerte übernimmt und nicht noch irgend etwas drauf rechnet oder so?
Bei den FC302 usw macht der FU das auch nicht. Nur bei den VLT 2800 zur Zeit. Die Werte sind auch von FU zu FU unterschiedlich. Bei dem einen sind es 0,8% bei dem anderen 1,1%. Seltsam oder Blödheit meinerseits
ich habe hier 3 VLT2805 am Profibus. STW und ZSW laut Handbuch konfiguriert und alles bestens.
Sollwert und Istwert wie bei zB MM4 16384 --> 4000HEX --> 100%.
Nun gebe ich zB an den Antrieb 50% raus (8192 oder 2000HEX), dann bekomme ich 50,8% zurück.
Bei 20% auch, bei 90% bekomme ich 91,5% zurück. Warum?
Ziehe ich den Motor vom FU ab und lasse den FU ohne Motor laufen bekomme ich auch das richtige zurück.
Bei welchem Parameter kann ich im FU noch etwas verstellen, dass der Motor auch meine Sollwerte übernimmt und nicht noch irgend etwas drauf rechnet oder so?
Bei den FC302 usw macht der FU das auch nicht. Nur bei den VLT 2800 zur Zeit. Die Werte sind auch von FU zu FU unterschiedlich. Bei dem einen sind es 0,8% bei dem anderen 1,1%. Seltsam oder Blödheit meinerseits