Micromaster 420 Jog Betrieb

der organist

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich verwende eine LOGO Steuerung und daran zwei Micromaster 420. Jeweils ein Ausgang der Logo ist auf den DIN1 des Micromaster geschaltet. Ich möchte nun den Jog-Betrieb der Micromaster hernehmen und ihn durch den DIN1 an- bzw. wieder ausschalten. Dazu habe ich auch einige Parameter laut Handbuch/Parameterliste im Micromaster gesetzt:

P0701 = 99
P1055 = 722.0

P1058 = 50 Hz
P1059 = 50 Hz
P1060 = 1s
P1061 = 1s

Die Logo schaltet ihren Ausgang auch auf 1 (online beobachtet und mit dem Multimeter gemessen), der Antrieb bewegt sich allerdings nicht. Fehlt da ein Parameter?

Wenn ich für die Befehle P1055 = 19.8 (BOP Jog-Taste) wähle, dann funktioniert es tadellos.

Viele Grüße
Lukas
 
Kenne jetzt den MM nicht aber wenns mit BOP lokal geht dann scheint es Ansteuerung zu sein.
Passiert garnichts oder hält er eine Position/ist bestromt aber läuft einfach nicht?
Was ist mit 719?
Parameter 1000 ?


Hab nur mal kurz Anleitung angeschaut: Die typ. Schnellinbetriebnahme....

1.2 Schnell-Inbetriebnahme (P0010=1)
Die nachfolgenden Parameter werden für die Schnell-Inbetriebnahme (P0010=1)
benötigt:
Schnell-Inbetriebnahme (P0010=1)
Nr Name Zugangsebene
Cstat
P0100 Europa / Nordamerika 1 C
P0300 Motortyp wählen 2 C
P0304 Motornennspannung 1 C
P0305 Motornennstrom 1 C
P0307 Motornennleistung 1 C
P0308 Nenn-Motorleistungsfaktor 2 C
P0309 Motornennwirkungsgrad 2 C
P0310 Motornennfrequenz 1 C
P0311 Motornenndrehzahl 1 C
P0320 Motormagnetisierungsstrom 3 CT
P0335 Motorkühlung 2 CT
P0640 Motorüberlastungsfaktor [%] 2 CUT
P0700 Wahl der Befehlsquelle 1 CT
P1000 Wahl des Frequenzsollwertes 1 CT
P1080 Min. Drehzahl 1 CUT
P1082 Max. Drehzahl 1 CT
P1120 Rampenhochlaufzeit 1 CUT
P1121 Rampenauslaufzeit 1 CUT
P1135 OFF3 Rampenauslaufzeit 2 CUT
P1300 Regelungsart 2 CT
P1910 Motordaten-Identifizierung wählen 2 CT
P3900 Ende
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich habe die Schnellinbetriebnahme schon gemacht, das habe ich nicht explizit erwähnt. Mit dem BOP funktioniert es ja auch, so dass die anderen Einstellungen schon stimmen sollten.

P719: Habe ich danach nicht mehr verstellt, da sonst auch andere Parameter wie P701 (=10) oder P1055 = 722.0 verändert werden.

P1000: Steht auf Analogsollwert, also 2. Muss dieser Wert denn überhaupt genutzt werden? Ich setzte ja schon die Geschwindigkeiten für den JOG-Betrieb in P1058 und P1059.

Viele Grüße
Lukas
 
Zuletzt bearbeitet:
700 ist auch auf 2.

Eine alternative Möglichkeit das Joggen auf die DINs zu legen ist ja, P701 .. P703 = 10 bzw. 11 zu setzen. Allerdings werden dann intern auch 1055 und 1056 gesetzt.

EDIT: Ich habe mal bei P721 die Eingänge beobachten wollen. Hier sehe ich nur b - - - -. Woran liegt das?

Noch ein EDIT: Das Problem ist gelöst. Bezüglich der Software ist es vollkommen ausreichend die JOG-Frequenzen und JOG-An/Rücklaufzeit zu setzen. Weiterhin muss P700 = 2 und P701=10 bzw. 11 sein. Bei mir lag der Fehler in einer fehlenden Masseverdrahtung.

Viele Grüße
Lukas
 
Zuletzt bearbeitet: