    Hallo zusammen,

    ich versuche aktuell einen Danfoss-Umrichter per Modbus TCP von einem PFC200 zu steuern.
    Dabei habe ich das Problem, dass ich zwar mit dem FbMbMasterTcp von Wago eine Verbindung hinbekomme,
    aber sobald ich mit Funktionscode 3 ab irgendeinem Register Daten auslesen möchte,
    bekomme ich vom Umrichter den Exception Code 2 - "illegal data address" zurück.

    Wenn ich das in der Modbus-Doku richtig verstehe, brauche ich doch nur den FU-Parameter mal Zehn nehmen und habe dann das richtige Modbus-Register oder?
    Für die Prozessdatenwörter (lesend) z.B. ab Register 12220.
    Weil dann glaube ich eigentlich alles richtig zu machen.

    An der Unit-ID scheint es auch nicht zu liegen. Da hab ich 0, 1 und 255 ausprobiert.
    Immer das gleiche Fehlerbild. Der Umrichter gibt Exception Code 2 zurück.


    Jemand eine Idee?

    Kurz nochmal zum Aufbau:
    Wago PFC 200 750-8216 (Programmierung e!Cockpit)
    Danfoss FC102 mit MCA122
    Reply With Quote Reply With Quote Wago PFC200 / Danfoss FC102 Modbus-TCP Probleme  

  2. #2
    Join Date
    07.11.2010
    Posts
    139
    Danke
    4
    Erhielt 18 Danke für 18 Beiträge

    Default

    Die Frage ist ob deine Steuerung auch bei Register Adresse 1 anfängt oder bei 0. Probier mal 12219 anstatt 12220.
    Liest du 1 oder 2 Wörter aus?

  3. #3
    Wagola is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    16.01.2014
    Posts
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke!
    Das Auslesen der Daten hat soweit geklappt. FU-Parameter x10 -1 gibt Startadresse. Wenn ich zwei Register Auslese schiebt sich der Wert ins zweite Antwort-Wort.

    Jetzt hänge ich beim Schreiben vom Control Word und dem Sollwert fest. Da bekomme ich jetzt immer Exception Code 4 zurück.

Similar Threads

  1. Replies: 14
    Last Post: 08.12.2018, 10:25
  2. Danfoss FC302 mit Modbus TCP Erweiterung MCA 122
    By EvilIce in forum Antriebstechnik
    Replies: 0
    Last Post: 28.11.2014, 09:54
  3. Danfoss FC102 - Motor lässt sich nicht steuern
    By Tristec in forum Antriebstechnik
    Replies: 7
    Last Post: 29.09.2014, 09:47
  4. Danfoss FC102 Drehzahl
    By ka1978 in forum Antriebstechnik
    Replies: 7
    Last Post: 03.06.2014, 13:03
  5. Danfoss FC102 - Profinet - Konvertierungsfaktor Istwerte
    By Koslovski in forum Antriebstechnik
    Replies: 6
    Last Post: 29.01.2014, 16:08

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •