SINAMICS G120: Geber mit 5V TTL-Pegel parametrieren

schwimmer

Level-3
Beiträge
1.056
Reaktionspunkte
309
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
bei der IBN eines G120C mit Control Unit CU250S-2 PN habe ich ein Problem mit der Gebereinstellung.
FU, Motor und Geber hat mir SIEMENS zusammengestellt. Es geht um eine einfache Rundachse, der Geber soll die Drehzahl zurückliefern. Was ich jetzt festgestellt habe, der Geber arbeitet mit 5V TTL-Impulsen. Bei der Parametrierung (Geber 1 / Geber 2) kann ich zwar das Protokoll HTL/TTL, sowie die 5V Versorgungsspannung auswählen. Allerdings ist immer HTL fest eingestellt und das wird als Fehler angezeigt.
Gibt es irgendwo eine versteckte Einstellung um das TTL-Protokoll zu aktivieren?
 
... die Fehlerbeschreibungen beim Sinamics sind normalerweise recht aussagekräftig. Wird dort ggf auf einen Parameter verwiesen?
Anbei ein Beispiel für die unterschiedlichen Parameter zwischen HTL und TTL:
TTL_Settings_CU250S-2.png

PS.: Welche Geberstrichzahl hast Du? Ansonsten sind ja die üblichen Strichzahlen wie z.B. 1024 und 2048 bereits als Codenummer vorbelegt und musst nur per Assistenten auswählen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Zako,
der Geber ist mit einem fertig konfektionierten Kabel angeschlossen und nicht direkt auf die Klemme gelegt.
Die Strichzahl ist 1024. Bei der Auswahl von 5V Versorgungsspannung kommt, dass der HTL Pegel ausgewählt ist und dies nicht zulässig ist. Allerdings ist die Pegel-Auswahl ausgegraut und nicht möglich.
GeberDaten.jpg
Wenn ich die Parameter als Liste anzeigen lasse, sehe ich nur p400 und p402. Die Parameter aus deinem Bild (404, 408, 425) sehe ich gar nicht.
 
... hast Du wirklich nur A und B Spur und keine negierten A/ und B/ ?
Bei TTL kenne ich nur bipolare Auswertung, Du hast aber unipolar angewählt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... ob ich unipolar oder bipolar anwähle macht keinen Unterschied. Es bleibt immer fest der HTL-Pegel eingestellt und mit dann kommt der Konfigurationsfehler, dass 5V Versorgung nicht zugelassen sind.
 
schreib doch mal die MLFB(Bestellnummer) des Gebers.
Das ist doch bestimmt nen Siemens Standardgeber und der sollte in der geberliste aufgeführt sein, ohne das du da selber was konfigurieren müstest
 
Der Geber ist von Fa. Kübler, direkt am Motor eingebaut. In der MLFB vom SIEMENS Motor nur als G12 aufgeführt. Wenn ich aus der Geberliste einen Geber mit 1024 Impulsen auswähle, wird immer 24V und HTL aktiviert.
 
Hallo Zako,
danke für deinen Tipp. Die Einstellung konnte ich vornehmen und damit klappte es auch. Wenn ich mir allerdings offline die Geberdaten anschaue, steht immer noch HTL als Pegel drin. Aber egal, Hauptsache es funktioniert online.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß schwimmer
 