Habe von Siemens ein Double Motor Modul mit dem ich einen Motor steuern möchte.
Bin mir aber nicht sicher wegen der Schaltung.
Ausgangspannung Double Motor Modul 3AC 400V 3A
Motor 50HZ - 230/400V (∆/Y) - 0,37kW - 1,82/1,05 - 1370min-1
Wie soll ich den Motor schalten?
Stern oder Dreieck?
Von Siemens Information:
"dann müssen sie den motor in dreieck schalten, da die wicklungen für 220Volt ausgelegt sind
"
Von Danfoss Information:
"Kleinere Motoren werden üblicherweise in Stern (200/400 V, Δ/Y),
größere Motoren in Dreieick geschaltet (400/690 V, Δ/Y).
Bitte beachten Sie, daß das Motorkabel abgeschirmt sein muß. "
Weiß jemand von euch wie ich denn Motor schalten soll.
mfg Mike