Adressierung beim SFC 20 ?!

Flo-1-

Level-1
Beiträge
53
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
guten abend,

wieder mal ne dumme anfängerfrage von mir - sorry:rolleyes:

ich hab aus langer weile mal nen bissl wat probiert, und bin da aufn problem gestoßen, wo mir die siemenshilfe nicht mehr weiterhelfen kann. hab hier mal in der sufu auch danach gesucht, allerdings meistens nur ein etwas anderer fall.

Problem: ich möchte z.b. 180 byte variabel in einen DB kopieren

Code:
.
.
.
L L#6
LAR1

CALL SFC 20
quellbereich: P#DB92.DBX0.0 BYTE 180
ret-val:mw20
Zielbereich: P#DB100.DBX [AR1,P#0.0] BYTE 180

warum kann ich den ANY-Zeiger nicht adressieren lassen?!
bzw. wie kann ich die 180 byte ohne großen aufwand in einen DB schreiben, dessen Zielbereich sich laufend ändert?

danke im vorraus, mfg, flo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
aja, verstehe, also der zeiger wird woanderst "zusammengebaut" und ändert sich dort, und wird dann dem sfc nur noch zugewiesen?!

coole ausarbeitung, dankeschön,

mfg, flo
 
Zurück
Oben