...Markus nicht Erdschluß, sondern Querschluß. Eine "L+" Ader oder Schaltdraht eines Aktors (vielleicht Ventil) hat einen Schluß zu den abgeschalteten Aktor....
du meinst einen querschluss ausserhalb zu einer anderen potentialgruppe?
das wäre ein problem, ist das der grund warum es so geamacht wird?
mann sollte das vielleicht nochmal trennen:
angenommen ein sicherheitsrelais oder ein F-DO das kat.3 oder kat.4 kann, soll einen 400V motor schalten, dann schalte ich mit dem relais zwei schütze deren spueln paralell sind.
die leistungskontakte sind in reihe vor dem motor.
ich kenne keine schaltbild einer solchen schaltung (und die finden sich bei google und in jeder verpakung in rauhen mengen) wo das sicherheitsrelais auch den l- der schütze trennt.
(bei F-DO ist das so, die schalten immer l+ und l-, aber die relais doch nicht)
wenn du jetzt noch einen standart DO mit einem eigenen powermodul in reihe zu deinem sicherheitsrelais hängts, wo ist da das problem? das ist ja (praktisch) nur ein weiterer potentialfreier kontakt.
abgesehen davon dass die ganze potentialgruppe abgeschaltet wird, behaupte ich einfach mal das das te200s system querschlussicher ist.
bei einer schaltung in kat 2 sieht das gleich aus, es ist eben nur ein leistungschütz vor dem motor.
gehen diese schaltungsbeispiele etwa alle davon aus das die verbindugnen zwischen schützen und sichehitsrelais querschlussicher verlegt sind? (müssten sie ja dann eigentlich)