Liebe Gemeinde,
Beschreibung der Hardware:
- SIMATIC S7-300, CPU 317-2DP, ZENTRALBAUGRUPPE MIT 512 KBYTE ARBEITSSPEICHER, 1. SCHNITTST. MPI/DP 12MBIT/S, 2. SCHNITTST. DP-MASTER/SLAVE
Best.nr.: 6ES7 317-2AJ10-0AB0
(weitere Infos >> siehe Link )
https://mall.automation.siemens.com...-1-1386-1387-1388-1452-1458-1469-&jumpto=1469
Ich habe Fragen zu folgendem Problem:
Auf der Mem-Card ist eine uralte Programmversion gespeichert.
In der Zwischenzeit wurden von der Masch.-bau- Firma mehrere Änderungen und Umbauten (zu 90 % Kundenwunsch, 10% Anlagen- Update ) vorgenommen.
4 Jahre lang funktionierte Alles.
Nach einer Großreparatur ( mehrere Tage >> Schaltschrank- Hauptschalter= AUS ) in meiner Firma an dieser Anlage sollte die Maschine wieder "Inbetrieb" gesetzt werden. Es ging erstmal gar nix... es tauchten Fehlermeldungen auf, an die man sich dunkel ( "... ach, das hatten wir doch früher mal...") erinnern konnte.
Mit Hilfe der Entwicklungs- Doku (alle Änderungen wurden gesichert und dokumentiert ) konnte ich die Anlage "wiederbeleben", speicherte nach mehreren Tests das Programm des AG's auf dem PG und benutzte die Funktion "RAM nach ROM kopieren".
Ich war überzeugt, daß dieses Speichern eine gute Idee wäre...
(mit meinem Wissen: ROM = Nur-Lese-Speicher (Read-Only-Memory);
Datenspeicher, der nur lesbar ist, im normalen Betrieb aber nicht beschrieben werden kann und nicht flüchtig ist.
Bedeutet für mich: Daten werden auch in stromlosem Zustand erhalten.
2 Wochen später hat ein neuer Kollege den Schaltschrank erneut ausgeschaltet... UND es war wieder das Uralt- Progi geladen.
( dann ist der ROM aber doch sehr schnell geflüchtet )
Bei s5 oder s7-4xx sind Batterien drin. Sollten diese leer sein und das Progi ist dann nach mehr-minütigen Spannungsausfall weg und wird von der Speicherkarte geladen... das würde ich verstehen.
- Aber was heißt "RAM nach ROM kopieren" bei einer s7-3xx ?
- Wenn dieses Verhalten normal sein sollte, wieviel Zeit bleibt mir, bis von der Speicherkarte geladen wird ?
P.S.: Auf der Speicherkarte hatte ich das geänderte Progi nicht gesichert, weil unheimlich viele "Handstände" dafür nötig sind... unter anderem ein Betriebszustand "STOP" der CPU... das ist für produzierendes Gewerbe ein bedeutender Grund, diese Funktion NICHT zu wählen.
______________________________________________________________
P.S.: Ich bin angestellter Elektriker mit 90% autodidaktisch angeeigneten s5-/ s7- Kenntnissen, kein Programmierer.
Beschreibung der Hardware:
- SIMATIC S7-300, CPU 317-2DP, ZENTRALBAUGRUPPE MIT 512 KBYTE ARBEITSSPEICHER, 1. SCHNITTST. MPI/DP 12MBIT/S, 2. SCHNITTST. DP-MASTER/SLAVE
Best.nr.: 6ES7 317-2AJ10-0AB0
(weitere Infos >> siehe Link )
https://mall.automation.siemens.com...-1-1386-1387-1388-1452-1458-1469-&jumpto=1469
Ich habe Fragen zu folgendem Problem:
Auf der Mem-Card ist eine uralte Programmversion gespeichert.
In der Zwischenzeit wurden von der Masch.-bau- Firma mehrere Änderungen und Umbauten (zu 90 % Kundenwunsch, 10% Anlagen- Update ) vorgenommen.
4 Jahre lang funktionierte Alles.
Nach einer Großreparatur ( mehrere Tage >> Schaltschrank- Hauptschalter= AUS ) in meiner Firma an dieser Anlage sollte die Maschine wieder "Inbetrieb" gesetzt werden. Es ging erstmal gar nix... es tauchten Fehlermeldungen auf, an die man sich dunkel ( "... ach, das hatten wir doch früher mal...") erinnern konnte.
Mit Hilfe der Entwicklungs- Doku (alle Änderungen wurden gesichert und dokumentiert ) konnte ich die Anlage "wiederbeleben", speicherte nach mehreren Tests das Programm des AG's auf dem PG und benutzte die Funktion "RAM nach ROM kopieren".
Ich war überzeugt, daß dieses Speichern eine gute Idee wäre...
(mit meinem Wissen: ROM = Nur-Lese-Speicher (Read-Only-Memory);
Datenspeicher, der nur lesbar ist, im normalen Betrieb aber nicht beschrieben werden kann und nicht flüchtig ist.
Bedeutet für mich: Daten werden auch in stromlosem Zustand erhalten.
2 Wochen später hat ein neuer Kollege den Schaltschrank erneut ausgeschaltet... UND es war wieder das Uralt- Progi geladen.
( dann ist der ROM aber doch sehr schnell geflüchtet )
Bei s5 oder s7-4xx sind Batterien drin. Sollten diese leer sein und das Progi ist dann nach mehr-minütigen Spannungsausfall weg und wird von der Speicherkarte geladen... das würde ich verstehen.
- Aber was heißt "RAM nach ROM kopieren" bei einer s7-3xx ?
- Wenn dieses Verhalten normal sein sollte, wieviel Zeit bleibt mir, bis von der Speicherkarte geladen wird ?
P.S.: Auf der Speicherkarte hatte ich das geänderte Progi nicht gesichert, weil unheimlich viele "Handstände" dafür nötig sind... unter anderem ein Betriebszustand "STOP" der CPU... das ist für produzierendes Gewerbe ein bedeutender Grund, diese Funktion NICHT zu wählen.
______________________________________________________________
P.S.: Ich bin angestellter Elektriker mit 90% autodidaktisch angeeigneten s5-/ s7- Kenntnissen, kein Programmierer.