50mm² kabel und PE ?

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,
ich mache die einspeisung mit 50mm².
mit welchem querschnitt muss ich die erden für die schaltschranktür machen? auch in 50mm² ?

bei dem einspeisekabel vom 50mm² ist da der PE leiter auch 50mm².

danke
 
erdung

der querschnitt muß so groß ausgelegt werden , wie der grösste querschnitt ( aussenleiter ) vorhanden ist der zur tür geht

sollte dein hauptschalter in der tür eingebaut sein muß die türerdung ebenfalls in 50mm² erfolgen

hast du keine betriebsmittel in der tür ist der minimale querschnitt 2,5mm²

mfg mario
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wenn Du mit 50mm² in die Tür springst dann reicht als Erdung der halbe
Einspeisequerschnitt, also 25mm².
Bei unseren Schränken verwenden wir in so einem Fall einen Schalter
mit Achse. Schalter auf die Montageplatte und den Drehantrieb in die Tür.
Türverdrahtung bei uns max. 16mm² oder 63A Hauptschalter.

Gruß Christian
 
Allso meiner Meinung nach muß der PE mindestens dem L - Leiter
Querschnitt entsprechen.
Im Schaltschrank selber (Tür, Montageplatte, usw.) reichen dann
dann aber 6mm² aus.......
ich möchte mal sehen
wie jemand eine Tür öffnen will, die mit 50mm² geerdet ist :lol: :lol: :lol:

Für den Bergbau haben wir es immer so gemacht, und die sind bei
der Abnahme wirklich sehr genau :?

Gruß

Kojote
 
Wenn ich die VDE noch richtig weiss ist ab >16mm² eine Reduzierung des PE's zulässig. Würde also bedeuten 50mm² in Türe = 35 mm² Erdung.

Ansonsten wurde bei uns immer mit 6mm² geerdet wegen mechanischer Beanspruchung :wink:

Gruss
M_o_t
 
Zurück
Oben