Hallo alle zusammen!

Ich versuche eine Teleservice Verbindung aufzubauen welches auch ab und zu klappt. Meistens jedoch wird der Waehlvorgang mit folgender Fehlermeldung abgebrochen: 'Der Auftrag wurde auf Grund eines Uebertragungsfehlers zum TS Adapter abgebrochen'. Da ich ja manchmal eine Verbindung herstellen kann sollten meine Einstellungen doch in Ordnung sein, oder nicht? Hat jemand Erfahrung mit dieser Meldung?


Vielen dank fuer Eure Hilfe!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Welche

Entfernung, welches Land?

in Jakarta läuft aktuell einer (TSII) mit 4800baud fix. Vorher, alles auf Auto, konntest Du die Einwahl 'fergezzen'

Greetz, Tom
 
Hallo,

welche Modems (Hersteller) auf beiden Seiten?
Und welche TS-Adapter-Version?

CPU Seite: US Robotics 56k Faxmodem
PG Seite: CXT internes Modem (Think Pad modem)

TS Adapter V 5.0


@ Tommy G: Momentan versuche ich eine Verbindung zu einer Maschine im Werk aufzubauen. Sie ist ca. 50m entfernt. Ich habe aber vor mich mit einer Maschine in Mexiko zu verbinden. (das waere dann von USA nach Mexiko)
 
UsRobotix Modem

Hallo

Bei Teleservice mit usRobotix Modems muss der Initialisierungsstring
geändert und an deinen Adapter übertragen werden.

---siehe Siemens US-Robotix Modem an TS-Adapter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo


4.4.2 Voreingestellter Modem-Initialisierungsstring
Der TS Adapter wird mit einem Standardwert für die Initialisierung ausgeliefert.
Hinweis
Der Initialisierungsstring ist so gewählt, dass die meisten Modems damit richtig
parametriert und initialisiert werden können. Der Initialisierungsstring ist nicht für
ein bestimmtes Modem optimiert.
Die Ausnahmen werden in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.
US Robotics Sportster 28.8 Vi ersetze &F durch &F1
US Robotics Sportster 33.6 ersetze &F durch &F1
US Robotics 56K Message ersetze &F durch &F1
Weitere Spezialeinstellungen erfragen Sie gegebenenfalls bei der
SIMATIC-Hotline.
 
Hallo, wir hatten früher auch 56k-Modems von US Robotics im Einsatz. Der komplette Initialisierungsstring lautete damals: AT&F1E1L1M1Q0V1&C1S0=1
 
Zurück