Multiinstanzen

uwme2002

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen.

Wer kann mir weiter helfen. Ich bin Simatic S7 Neuling komme aus der AEG A250 Welt.
Mein Problem sind die Multiinstanz Aufrufe. Ich möchte gerne von einem FB weitere FB´s aufrufen aber nur einen DB verwenden der für alle FB´s ist. Ich weiß das man in der Schnittstellendeklaration eine statische Variable mit Datentyp FB Aufruf deklarieren muß. Wenn ich das aber mache, nachdem ich zuvor die FB´s angelegt habe ist der Datentyp in der Schnittstellendeklaration des Aufrufenden FB´s rot.
Wer kann mir mit kurzen einfachen Worten beschreiben was ich verkehrt mache bzw wie mache ich es richtig.

Vielen Dank im vorraus. :D

Uwe
 
Lass die manuelle Deklaration.

Fuege Deien FB in dem master DB ein, klicke mit der rechten Maustaste auf den FB und wæhle "Aendern in Multiinstanzaufruf". Dann fragt dich S7 nach dem Namen får die Instanz. Fertig.

Gruss, pt
 
uwme2002 schrieb:
angelegt habe ist der Datentyp in der Schnittstellendeklaration des Aufrufenden FB´s rot

Morgen kann es sein das du die spitzen klammern stehen lässt :ROFLMAO: .

Dann haben wir denn Fehler Spitze Klammern weg und es sollte gehen
 
Zurück
Oben