Guten Morgen alle miteinander,
habe eine CPU auslesen müssen, da es kein ur-projekt mehr gibt...
feindliche übernahme und so
nun habe ich einen FC, den ich nicht online anschaun kann.
der code da drinnen sieht folgendermaßen aus:
rot markiert ist, was mir der s7 editor ankreidet.
any suggestions?
EDIT:
Jetzt schonmal zu dem was ich weiß:
Eingangsseitig beim FC121 ist eine Struktur hinterlegt:
IN0
-> IN1 bis IN23 (BOOL)
-> IN24 (BYTE)
-> IN25 bis IN29 (REAL)
-> IN30 bis IN31 (INT)
Insgesamt sollten das 28 Bytes sein, wenn ich mich ned verzählt hab
habe eine CPU auslesen müssen, da es kein ur-projekt mehr gibt...
feindliche übernahme und so
nun habe ich einen FC, den ich nicht online anschaun kann.
der code da drinnen sieht folgendermaßen aus:
Code:
[COLOR=#ff0000]Call[/COLOR]
BLD 1
= L 1.0
L 125
T LW 2
L P#DBX 32.0
T LD 4
L 121
T LW 8
L P#DBX 32.0
T LD 10
L 107
T LW 14
L P#DBX 32.0
T LD 16
UC FC121
P#L 2.0
P#L 8.0
P#L 14.0
BLD 2
[COLOR=#ff0000] End Call[/COLOR]
rot markiert ist, was mir der s7 editor ankreidet.
any suggestions?
EDIT:
Jetzt schonmal zu dem was ich weiß:
Eingangsseitig beim FC121 ist eine Struktur hinterlegt:
IN0
-> IN1 bis IN23 (BOOL)
-> IN24 (BYTE)
-> IN25 bis IN29 (REAL)
-> IN30 bis IN31 (INT)
Insgesamt sollten das 28 Bytes sein, wenn ich mich ned verzählt hab