Hallo,

meine Frage befindet sich schon im Betreff ;)

Ich möchte gerne wissen, in welchen Fällen eine CPU 410-5H in Verbindung mit PCS7 V8.1 überhaupt noch in Stop geht!
Mittlerweile kann man ja angeblich alles im Run laden und es würde eine Redundanz ersparen.

Könnt ihr mir da eure Erfahrungen schildern?

mfg
f222
 
Hi f222,

viel Erfahrung dürftest du hier noch nicht finden, nachdem PCS 7 V8.1 gerade mal ein paar Wochen alt ist.
Redundanz ist auch nicht nur für ein Laden im Run gedacht, sondern bietet bezüglich der Verfügbarkeit noch weitere Vorteile.
Was ich problematisch sehe sind zum Beispiel AS-AS-Verbindungen, da bei den Sende- udn Empfangsbausteinen die Verbindungsparameter (ID, R_ID) ja nur bei Neuanlauf gelesen werden.
Ausprobiert habe ich das aber noch nicht.
Was auch wichtig ist, dass dieses "alles im Run laden" auch nur mit der aktuellsten Firmware (8.1) der 410 geht...

Gruß
Manuel
 