Hallo Community,

ich hab folgende Frage die noch offen ist. Bin recht neu im Bereich programmieren, habe nur während der Ausbildung und auf der Technikerschule Programmiert.
Ich soll "zwei" Pulte Umschalten und irgendwann würde das alte Pult dann wegfallen.
Soweit so gut..
Mit den Eingängen/Ausgängen hat das soweit ganz gut geklappt da habe ich die bissherigen Eingänge umverdrahtet auf Merker und diese dann zugewiesen.

L EB 118
T MB 10118

L EB 119
T MB 10119
...

Das selbe auch bei den neuen Eingängen.

U E 504.1
= M 10281.0

U E 504.2
= M 10281.1

...

Jetzt habe ich aber 2 Analoganzeigen (Ist/Sollwert), wie mache ich das da?
 
Zuletzt bearbeitet:
hallo Mpop,

Peripheriewörter oder PEW's werden mit Lade L und Transferiere T Funktion verarbeitet.

Code:
L   PEW 250
T   MW  250

mfg
Kapo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Genau das habe ich probiert, es klappt aber nicht.
j7YsKUNZjlVyOwkZZUN3w8OsEFXG0rtxQZL3pFLkePocLwIKmWVbIPYoPitDbNXJZtQacV ahs8ydUvV7wjlcOKGJQfYZ6RRl3LBp3Kn5pChipz1y cTS3RY7id j5JXf2L09TTh5y7lB6ofDfXsgH8FtgABNgABNgABNgABNgAhH 4hTjS kSdKwAAAABJRU5ErkJggg==

Wenn ich L AW1580 -> T MW 1580 mache klappt es. Ist das, dass selbe ?
 
Welche Fehlerinformation bekommst du? Wird die Zeile rot dargestellt oder funktioniert die Ladefunktion einfach nicht?

In Grunde ist es das selbe mit einem Zusatz, dass PEW's nur geladen werden können und in PAW's nur transferiert werden kann.

Code:
L  PEB  250     // Peripherieeingangsbyte
L  PEW 250     // Peripherieeingangswort
L  PED  250     // Peripherieeingangsdoppelwort
                          
T  PAB  250     // Peripherieausgangsbyte     
T  PAW 250     // Peripherieausgangswort
T  PAD  250     // Peripherieausgangsdoppelwort
 
Jetzt funktioniert es, ich wollte die ganze Zeit das Ausgangswort "lesen" was völlig unsinnig in meinem Fall war.

Danke
 