Fehler 4601

mf2000

Level-1
Beiträge
146
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe bei Zielsystemeinstellungen/Visu/Trenddatenaufzeichung innberhalb der Steuerung aktiviert und bekomme jetzt folgende Fehlermeldung:

Fehler 4601: Netzwerkvariablen 'UDP': Es ist keine zyklische oder freilaufende Task zum Netzwerkvariablenaustausch vorhanden.

Ich tausche mit zwei SPS Netzwerkvariablen aus, aber habe die Meldung erst nach Aktivierung der Trenddatenaufzeichung in den Zielsystemeinstellungen bekommen. Deaktivere ich den Hacken, ist wieder alles gut.

Kann mir jemand sagen, was die Meldung bedeutet?

Gruß
Maik
 
Hallo mfreye,
warum die Fehlermeldung nicht immer erscheint kann ich nicht beantworten, wohl aber die Fehler-Abhilfe:
Der Variablenaustausch muss "angestoßen" werden. Wie macht man das ?
- Schreibe ein eigenes PRG (z.B. Anstoss.PRG) am besten in FUP
- programmiere im NW 1 ein ODER-Gatter und parametriere an alle "Beinchen" die gleiche beliebige Netzwerk-Variable.
- binde dieses PRG in der Taskkonfiguration zyklisch oder freilaufend ein (ist belanglos), Priorität so um die 8.
Dann dürfte die Fehlermeldung der Vergangenheit angehören.
eNDe
 
Zurück
Oben