TIA ET200SP Diagnose der Weißen Basismodule

S7Link

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Verwendete Betriebsmittel:
TIA13-SP1-Upd4
CPU 1517
Dezentrale Peripherie: ET200SP (IM 155-6 PN ST - 6ES7 155-6AU00-0BN0)

Bei den WEISSEN Basismodulen (= neue Potenzialgruppe) für die ET200SP habe ich die Diagnose "Fehlende Versorgungsspannung L+" eingeschaltet.
Auf ein weisses Basismodul ist ein 16xDI Modul gesteckt (6ES7 131-6BH00-0BA0)

Ist es möglich, PERMANENT den Zustand (Diagnose) dieser Versorgungsspannung per Diagnosebausteine,.... von diesem einen Modul auszulesen?
Welche Bausteine werden dazu benötigt?

Mir ist bekannt, dass man die Diagnose (auch) über den OB82 auslesen könnte usw.
Aber ich möchte auch nach einem CPU-Neustart die aktuellen Zustände auslesen und kennen.

Laut dem Handbuch gibt es bei diesem 16xDI insgesamt 3 Errorcodes
- 1 = Kurzschluss
- 6 = Leitungsbruch
- 17 = fehlende versorgungsspannung
und "0" wird (wahrscheinlich) signalisieren "kein Fehler"
 
Du kannst in den Einstellungen des Servermoduls der ET200SP einen Haken machen (weiß grad nicht genau wie die Einstellung heißt), dann kriegst du für jeden Steckplatz ein Bit ob Spannung anliegt oder nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ist erledigt !!!!

ich habe zwar 1-2h danach gesucht / gegoogelt / TIA-Hilfe.
Aber das das über das Servermodul realisiert werden kann, darauf muss man erst kommen.

Edit:
DANKE "Glasesba" du warst schneller !!!!!!!!
 