Hallo,
Verwendete Betriebsmittel:
TIA13-SP1-Upd4
CPU 1517
Dezentrale Peripherie: ET200SP (IM 155-6 PN ST - 6ES7 155-6AU00-0BN0)
Bei den WEISSEN Basismodulen (= neue Potenzialgruppe) für die ET200SP habe ich die Diagnose "Fehlende Versorgungsspannung L+" eingeschaltet.
Auf ein weisses Basismodul ist ein 16xDI Modul gesteckt (6ES7 131-6BH00-0BA0)
Ist es möglich, PERMANENT den Zustand (Diagnose) dieser Versorgungsspannung per Diagnosebausteine,.... von diesem einen Modul auszulesen?
Welche Bausteine werden dazu benötigt?
Mir ist bekannt, dass man die Diagnose (auch) über den OB82 auslesen könnte usw.
Aber ich möchte auch nach einem CPU-Neustart die aktuellen Zustände auslesen und kennen.
Laut dem Handbuch gibt es bei diesem 16xDI insgesamt 3 Errorcodes
- 1 = Kurzschluss
- 6 = Leitungsbruch
- 17 = fehlende versorgungsspannung
und "0" wird (wahrscheinlich) signalisieren "kein Fehler"
Verwendete Betriebsmittel:
TIA13-SP1-Upd4
CPU 1517
Dezentrale Peripherie: ET200SP (IM 155-6 PN ST - 6ES7 155-6AU00-0BN0)
Bei den WEISSEN Basismodulen (= neue Potenzialgruppe) für die ET200SP habe ich die Diagnose "Fehlende Versorgungsspannung L+" eingeschaltet.
Auf ein weisses Basismodul ist ein 16xDI Modul gesteckt (6ES7 131-6BH00-0BA0)
Ist es möglich, PERMANENT den Zustand (Diagnose) dieser Versorgungsspannung per Diagnosebausteine,.... von diesem einen Modul auszulesen?
Welche Bausteine werden dazu benötigt?
Mir ist bekannt, dass man die Diagnose (auch) über den OB82 auslesen könnte usw.
Aber ich möchte auch nach einem CPU-Neustart die aktuellen Zustände auslesen und kennen.
Laut dem Handbuch gibt es bei diesem 16xDI insgesamt 3 Errorcodes
- 1 = Kurzschluss
- 6 = Leitungsbruch
- 17 = fehlende versorgungsspannung
und "0" wird (wahrscheinlich) signalisieren "kein Fehler"