Step 5 Änderung an S5-115 ( 943 mit IM308B)

technik-fan-ol

Level-1
Beiträge
26
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe folgende Frage:
Aufgabe ist es an einer S5 943 mit IM308B die vorhandenen Siemens FU durch ABB Geräte zu ersetzen.


Wie ist das mit der GSD Datei ?
Ist Com Profibus soetwas wie der Hardwaremanager ?


Wo und mit welcher Sotware kann die GSD Datei ausgetauscht werden ?
Muss ein Eprom gebrannt werden ?



Wäre für Infos Dankbar.
 
Hallo,

ohne grossartig zu fragen denke ich dass du eine IM308C benötigst. Dazu brauchst du COM-Profibus. Und auf die anderen Fragen 2 x ja.

André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir parametrieren so etwas immer mit COM ET200. GSD-Dateien gibt es da nicht. Die benötigten Dateien haben die Endung .200. Die Dateien kopierst du dann in das entsprechende S5-Verzeichnis.

Eventuell kommst du aber auch mit ComProfibus V3.3 weiter.
 