Ich möchte beim Anlauf eines AG's Initialwerte setzen.
Dazu verwende ich (wie das eigentlich beim PCS7 so üblich ist) den SFC "RD_SINFO".

Leider klappt das nicht, weil..

Code:
      CALL  "RD_SINFO"
       RET_VAL    :=#RETVAL
       TOP_SI     :=#TOP_SI
       START_UP_SI:=#START_UP_SI

      L     #TOP_SI.NUM
      UD    DW#16#FF
      L     100
      ==I   
      S     M    100.0 //also hier käme dann der SPB hin wo ich die Initialwerte setze

... nach einem Neustart (von PLCSIM) der M100.0 nicht true wird, was er aber nach meinem Wunsch machen sollte.

Ideen?

Gruß
Karl
 
Ich habe den "Fehler" schon gefunden.
Natürlich muss man bei dem Baustein auch in der S7_tasklist den OB100 hineinschreiben, sonst wird er dort nicht aufgerufen.
Anfängerfehler!
 