Wer nachfolgende Fehlermeldung bei der Installation vom TIA Portal SP1 V13 auf einer frischen Windows 10 Pro Installation (getestet mit Build 1511) erhält, für den ist vielleicht nachfolgende Hilfestellung von Interesse.
Fatal Error in SIMATIC NET Component sntieno.dll
Installation of protocol siem_isotrans failed with error code hr = 0x80004000.
Fehlerursache
Scheinbar kann der Treiber bei der Installationsrutine auf Grund von mangelnden Rechten oder fehlerhafter Signatur nicht installiert werden, dementsprechend muss er Manuel nachinstalliert werden.
Habe den Fehler bei zwei Installationen auf unterschiedlichen Systemen erhalten, auch bei aktivierter Kompatibilität (Windows 8) und Administrator Rechten.
Fehlerauswirkung
Ohne den Treiber können keine Teilnehmer z. B. über die TIA Funktion "Erreichbare Teilnehmer" gefunden werden.
Abhilfe
1. Eingabeaufforderung (CMD) als Administrator starten
2. Mit "cd" in das Installationsverzeichnis "C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\Drivers" wechseln
3. Folgenden Befehl ausführen "sntinstp -i Siem_ISOTrans"
Die Befehlsreferenz von sntinstp kann über den Aufruf ohne Argument eingesehen werden.
Ich hoffe ich konnte dem einem oder anderen helfen.
Aktuell habe ich keine Einschränkungen mit TIA V13 SP1 UP5 auf Windows 10 Pro 64bit feststellen können.
Gruß
Fabian
PS: Das TIA muss "als Administrator" gestartet werden, sonst können ebenfalls keine Teilnehmer gefunden werden.
Fatal Error in SIMATIC NET Component sntieno.dll
Installation of protocol siem_isotrans failed with error code hr = 0x80004000.
Fehlerursache
Scheinbar kann der Treiber bei der Installationsrutine auf Grund von mangelnden Rechten oder fehlerhafter Signatur nicht installiert werden, dementsprechend muss er Manuel nachinstalliert werden.
Habe den Fehler bei zwei Installationen auf unterschiedlichen Systemen erhalten, auch bei aktivierter Kompatibilität (Windows 8) und Administrator Rechten.
Fehlerauswirkung
Ohne den Treiber können keine Teilnehmer z. B. über die TIA Funktion "Erreichbare Teilnehmer" gefunden werden.
Abhilfe
1. Eingabeaufforderung (CMD) als Administrator starten
2. Mit "cd" in das Installationsverzeichnis "C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\Drivers" wechseln
3. Folgenden Befehl ausführen "sntinstp -i Siem_ISOTrans"
Die Befehlsreferenz von sntinstp kann über den Aufruf ohne Argument eingesehen werden.
Ich hoffe ich konnte dem einem oder anderen helfen.
Aktuell habe ich keine Einschränkungen mit TIA V13 SP1 UP5 auf Windows 10 Pro 64bit feststellen können.
Gruß
Fabian
PS: Das TIA muss "als Administrator" gestartet werden, sonst können ebenfalls keine Teilnehmer gefunden werden.