Hallo wertes Forum,
Ich kämpfe schon seit Wochen damit den Robi an eine Sinumerik 840D sl via Profinet an zu binden. Ich habe Roboterseitig Sichere E/A´s und Konventionelle E/A´s. Die Kommunikation über konventionelle E/A`s klappt einwandfrei. Die Sicheren machen mir Probleme! Die Fehlermeldung im Roboter-Bedienpanel: Kommunikationsfehler sicheres Gerät Profinet Device
Fehlermeldung Sinumerik:
27221 Profisafe: NCK-F-Modul MD
$MN_Profisafe_in_ADDRESS[0] unbekannt
27220 Profisafe: Anzahl NCK-F-Module(1)<>Anzahl S7-F-Module(0)
Laut Siemens Support habe ich bei der Hadwarekonfiguration der Sinumerik alles richtig gemacht und der KUKA Support meint, dass es beim Robi alles richtig konfiguriert ist, am Ende geben sie sich auch noch gegenseitig die Schuld! Ihr seid quasi meine letzte Hoffnung! Zu meinem System:
KUKA
Kuka mit KRC 4 Steuerung und KR210 R2700 Roboter, Kommunikation über Profisafe mit SafeOperation. SafeID: 200, Optionspakete sind installiert, PROFINET Device Stack Aktivieren ist gesetzt, 64 Sichere und 256 einfache I/O, Gerätename ist vergeben, IP-Adresse vergeben.
Sinumerik
GSD-Datei KRC4-Profinet_3.2, 64 Sichere und 256 einfache I/O gesetzt, F_Dest_Add: 200, Profinet Adresse ist gleich der KUKA Konfig., Profinet-Name ist gleich der KUKA-Konfig.
Maschinendaten:
10385[0] 50007D0H
10386[0] 50000C8H
10387[0] 50000C8H
10387[1] 50100C8H
10388[0] 33040
10389[0] 33040
10389[1] 41041
13300[0] 10cf1H
13301[0] 3023eH
13301[1] 10000H
Ich hoffe einer von euch hatte sich damit schon Mal auseinandergesetzt und kann mir helfen! Vielen Dank im Voraus!
Gruß
Alex
Ich kämpfe schon seit Wochen damit den Robi an eine Sinumerik 840D sl via Profinet an zu binden. Ich habe Roboterseitig Sichere E/A´s und Konventionelle E/A´s. Die Kommunikation über konventionelle E/A`s klappt einwandfrei. Die Sicheren machen mir Probleme! Die Fehlermeldung im Roboter-Bedienpanel: Kommunikationsfehler sicheres Gerät Profinet Device
Fehlermeldung Sinumerik:
27221 Profisafe: NCK-F-Modul MD
$MN_Profisafe_in_ADDRESS[0] unbekannt
27220 Profisafe: Anzahl NCK-F-Module(1)<>Anzahl S7-F-Module(0)
Laut Siemens Support habe ich bei der Hadwarekonfiguration der Sinumerik alles richtig gemacht und der KUKA Support meint, dass es beim Robi alles richtig konfiguriert ist, am Ende geben sie sich auch noch gegenseitig die Schuld! Ihr seid quasi meine letzte Hoffnung! Zu meinem System:
KUKA
Kuka mit KRC 4 Steuerung und KR210 R2700 Roboter, Kommunikation über Profisafe mit SafeOperation. SafeID: 200, Optionspakete sind installiert, PROFINET Device Stack Aktivieren ist gesetzt, 64 Sichere und 256 einfache I/O, Gerätename ist vergeben, IP-Adresse vergeben.
Sinumerik
GSD-Datei KRC4-Profinet_3.2, 64 Sichere und 256 einfache I/O gesetzt, F_Dest_Add: 200, Profinet Adresse ist gleich der KUKA Konfig., Profinet-Name ist gleich der KUKA-Konfig.
Maschinendaten:
10385[0] 50007D0H
10386[0] 50000C8H
10387[0] 50000C8H
10387[1] 50100C8H
10388[0] 33040
10389[0] 33040
10389[1] 41041
13300[0] 10cf1H
13301[0] 3023eH
13301[1] 10000H
Ich hoffe einer von euch hatte sich damit schon Mal auseinandergesetzt und kann mir helfen! Vielen Dank im Voraus!