Guten Tag zusammen,
ich bin bei einer Inbetriebnahme einer SINUMERIK 840D SL. In der Maschine sind auch ET200-SP Stationen mit F-DI und F-DQ.
Wenn ich jetzt die Quell und Zieladressen dieser in den MD 10385/MD10386/MD10387 eintrage kommt folgender Fehler: 27202 PROFIsafe: MD $MN_PROFISAFE_IN_ADRESS[3]: Adresse 0 fehlerhaft.
Dabei habe ich nur drei Sichere Eingangskarten und eine Sichere Ausgangskarten. Somit müsste die Adresse [3] null bleiben, oder nicht? (Wenn bei [0] gestartet wird.
Merkwürdig wird es auch wenn ich in der Adresse [3] etwas eintrage dann meldet er, Ausgangsadresse [1] ist fehlerhaft. Muss ich irgendwo die Anzahl der Karten eintragen? Ich nehme ein Projekt als Vorlage welches vier Eingangskarten und zwei Ausgangskarten benutzt hat.
Ich probiere und suche schon seit 2 Tagen.
Wenn ich die NC-Maschinendaten von dem alten Projekt lade erscheint logischerweise zuerst folgende Fehlermeldung:
27221 PROFIsafe: NCK-F-Modul MD %1[%2] unbekannt
27220 PROFIsafe: Anzahl NCK-F-Module (%1) <> Anzahl S7-F-Module (%2)
Da ich mehr Adressen vergebe als ich Karten habe.
In Step7 Classic habe ich die Adressen auch schon mehrmals kontrolliert und wieder geladen.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
M.V
CNC-Software: V04.08 +SP06 + H04
Es wird in Step 7 programmiert.
ich bin bei einer Inbetriebnahme einer SINUMERIK 840D SL. In der Maschine sind auch ET200-SP Stationen mit F-DI und F-DQ.
Wenn ich jetzt die Quell und Zieladressen dieser in den MD 10385/MD10386/MD10387 eintrage kommt folgender Fehler: 27202 PROFIsafe: MD $MN_PROFISAFE_IN_ADRESS[3]: Adresse 0 fehlerhaft.
Dabei habe ich nur drei Sichere Eingangskarten und eine Sichere Ausgangskarten. Somit müsste die Adresse [3] null bleiben, oder nicht? (Wenn bei [0] gestartet wird.
Merkwürdig wird es auch wenn ich in der Adresse [3] etwas eintrage dann meldet er, Ausgangsadresse [1] ist fehlerhaft. Muss ich irgendwo die Anzahl der Karten eintragen? Ich nehme ein Projekt als Vorlage welches vier Eingangskarten und zwei Ausgangskarten benutzt hat.
Ich probiere und suche schon seit 2 Tagen.
Wenn ich die NC-Maschinendaten von dem alten Projekt lade erscheint logischerweise zuerst folgende Fehlermeldung:
27221 PROFIsafe: NCK-F-Modul MD %1[%2] unbekannt
27220 PROFIsafe: Anzahl NCK-F-Module (%1) <> Anzahl S7-F-Module (%2)
Da ich mehr Adressen vergebe als ich Karten habe.
In Step7 Classic habe ich die Adressen auch schon mehrmals kontrolliert und wieder geladen.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
M.V
CNC-Software: V04.08 +SP06 + H04
Es wird in Step 7 programmiert.