TIA Wandlungszeit Analogeingänge Allgemein

ThomasM

Level-1
Beiträge
114
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Leute,

hab ein paar allgemeine Fragen zur Wandlungszeit von Analogeingabe Gruppen.

Bei der AI 8xU BA (6ES7 134-6FF00-0AA1) beträgt die Wandlungszeit bei f1=50Hz ja 60ms pro Kanal. Bei Nutzung aller 8 Kanäle macht das ja dann 480ms. Was passiert jetzt wenn auf einer ET200SP 2 dieser Karten sitzen? Hab ich dann 480ms pro Karte oder Karte 1 480ms und Karte 2 960ms?

Bei der Verwendung einer AI 2xU/I 2,4-wire HS (6ES7 134-6HB00-0DA1) ist die Wandlungszeit pro Kanal bei 10μs, aber ich kann keine Störfrequenz f1 filtern. Dadurch sind die Signale ja um einiges anfälliger oder? Muss ich dann bei der Programmierung etwas besonderes beachten?

Gruß ThomasM
 
Hab ich dann 480ms pro Karte ....?
Ja, also die Zeit für zwei Karten nicht addieren.
Bei der Verwendung einer AI 2xU/I 2,4-wire HS (6ES7 134-6HB00-0DA1) ist die Wandlungszeit pro Kanal bei 10μs, aber ich kann keine Störfrequenz f1 filtern. Dadurch sind die Signale ja um einiges anfälliger oder? Muss ich dann bei der Programmierung etwas besonderes beachten?
Du kannst sowieso nicht schneller einlesen als es deine Zykluszeit hergibt.
Ansonsten würde ich eine Mittelwertbildung über eine bestimmte Anzahl Messwerte empfehlen.
 
Zurück